回复:看看这是什么情况(空开 变频器)

潘炯

  • 帖子

    1230
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-01-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-11 08:16:39

15楼

quote:以下是引用jiachong在2010-11-19 16:58:28的发言:
今天现场遇见了这样的一个情况:一个空开(5A) 一个变频器(0.4KW) 和一个马达0.37KW
现象空开偶尔跳一下,变频器没有报警
我个人决的可能是马达过载,因为马达驱动的导轨有卡的现象,可为什么变频器没有报警,空开反而先跳了呢,请指点以下

如果变频器能够正常调频的话,就查下里面的运行电流参数,如果运行电流没超过空开电流,则空开有问题,如果超过你再看下变频器里的电流保护参数设的多少?是否这个参数大了。另5A的空开估计是微型断路器吧,电机的应该选D型,如果是C型就选型错误了。
逆水行舟,不进则退