延长导线关键还是看你的热电阻是几线制的,如果只有两根线还是不可以延长的,如果是有三根或者四根线,那么可以随便延长,因为多出的线已经起到了补偿作用,在变送器里会自动将导线电阻减掉。我们使用的4线制热电阻传感器100多米导线都没有问题。