发布于 2010-12-11 10:14:51
11楼
不可能所有系统都用通讯做,通讯也有局限,一时终端多时实时性较差,二是时序要求较高的数字量用通讯做会出问题
这个问题不是触点烧毁了,是接触不良,原因就是芳季所说的,表面不干净或氧化了,要人为的加大火花清除
看来碰到这个问题也不是我一人,我也觉得应该是继电器质量问题。小电流的影响不应该这么明显。至少我以前就很少碰到,今年发生的特别多(昨天又发生一例)。
还有个可能是PLC的问题,线圈电流不够导致吸力弱,我特意跑了十多家今年出厂的目前尚未表现出问题的客户,用螺丝刀在PLC上敲击,部分机器也出现的变频器启动指示灯闪烁现象,说明继电器的吸力不足以抗击这么轻微的机械震动。西门子开始偷工减料了?逐步逼迫用户向300或2000转移?
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧