quote:以下是引用芳季在2010-12-10 21:56:38的发言:
如果频率嫌太高,可以用两三个接触器的吧。这几个接触器轮流接通,分担开关频率。但是说回来对阻性负载不必要担心这个开关频率影响。

我在360kW热油炉中用过类似方法,是6路接触器控制固定组(各50kW)通断,还有一路PID回路经调功器调功(60kW)。加减固定组用PID输出百分比判断,>90%就增加一路固定组,<20%就减少一路固定组。固定组增减按先投入者先撤出原则。使用效果很好,油温控制在200℃时波动不超过5℃。