s7-300的电源模块一般来说给cpu模块、接口模块、通讯模块和I/O模块供电,但是如果I/O模块由其是DO模块多的话要考虑外加电源,来保证输出信号的稳定性。每一个模块的电源可以加保险但不是必须的,可以采取一些有效措施进行防范,比如说给DI点加保险端子,为DO点加继电器都是工程中最为常用的方法。
PS307及SITOP容量如何选择?
一般工作在75%最好。
比如:
1。CPU315-2DP:从L+最大供电600MA; 1块
2。16DI,6ES7321-1BH02-0AA0 从L+最大供电25MA,
从背板总线5VDC最大供电10MA(由CPU供电); 3块
3。16DO,6ES7322-1BH01-0AA0 从L+最大供电80MA,
从背板总线5VDC最大供电80MA(由CPU供电); 2块
则600+25*3+80*2=835MA,所以当然选PS307/2A即可。