4楼

建议用最小时基做一个脉冲发生器,例如100ms,如果能用sm0.5就更好了。
在子程序中用到定时的地方用计数器对脉冲计数,根据比较值输出。
每台机器分配不同的计数器存放地址(如果计数器数量较大,可以用指针传递计数器开始地址,其余则向后顺序分布)。
这样就区分了不同设备的不同时序。不要说36台,再多也无妨!
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!