发布于 2010-12-12 21:33:34
5楼
SLVC=无传感器矢量控制的缩写。P1300=20。不是使用SLVC模式也不需要做P1960动态优化。
看来问题还是出在“带载做过P1960”。要解释一下:
1、如果使用SLVC模式,电机转速会达到同步转速。如给定50Hz时,变频器输出频率会在50Hz上下波动,而且变化很快。这是变频器在自动调整输出频率,使之达到同步转速。
2、不要在电机带载的情况下做优化调试。这是得出的控制增益,积分时间过于“偏激”,容易造成机械传动系统的异常响声(存在有齿轮传动、带传动等间隙、柔性环节时)、发热。这需要减少增益,加长积分时间来解决。