烧电焊为什么烧毁了通信接口板?(转帖)

已锁定

工控毛尖

  • 帖子

    829
  • 精华

    1
  • 被关注

    21

论坛等级:侠士

注册时间:2009-05-19

普通 普通 如何晋级?

烧电焊为什么烧毁了通信接口板?(转帖)

1397

0

2010-12-13 09:02:27

有一个企业的朋友告诉我,由于维修人员在操作台底部焊接电缆管,导致烧毁了两台调速装置的DP连接器、DP接口板,和触摸屏TP 270的DP接口电路。

上述事故的产生与设备的接地有很大的关系。控制设备有两种地:

1)安全保护地(或称大地,电磁兼容性地),将设备的金属外壳连接到安全保护地,可以保证操作人员的安全。

2)信号地(电子设备的电位参考点,有人称为仪表地),下图中PLC和变频器的通信除了RS-485的A、B线外,还必须连接双方标有0V的端子,图中的0V点就是信号地。

信号地不能与设备的安全保护地相连,否则可能毁坏通信接口。






烧电焊烧毁通信接口或模块的原因如下:

1)电焊机的接地线的接地点远离焊接点。

2)设备的信号地没有实现一点接地,而是就近接到安全保护地网络上。

电焊机的副边电压很低,但是焊接电流很大。上述两个条件同时满足时,强大的电焊电流可能通过安全接地网络流过通信接口。

下面是消除上述事故的措施:

1)烧电焊时必须保证电焊机副边的地线的接地点尽量靠近焊接点。

2)保证控制系统的信号地一点接地。所谓一点接地,是指首先连接好控制屏内部的信号地,然后分别用规定面积的导线统一引到接地网络上的某一点,信号地最好采用单独的接地装置。< /span>

如果将各控制屏的信号地就近连接到当地的安全保护地网络上,强电设备的接地电流可能在两个接地点之间产生较大的电位差,干扰控制系统的工作,严重时可能烧毁设备