13楼

我曾经遇到的升降机在上行时,到底限位开关后变频器停止运行时,轿厢会因为重力下沉一点导致出了行程开关的位置,导致不能开机需要手动将轿厢提升到行程开关位置后才可以正常运行,后通过改进,
1将以前使用PLC控制抱闸动作改为使用变频器的输出,使用变频器的频率到达2HZ时变频器输出控制抱闸工作。
2,将变频器的减速时间加大,不能使用自由停车功能,即刹车工作是变频器还有输出,向上冲一点。