5楼

1、MD1000;此参数设定机床所有物理轴,如X1 其中X为轴名1 为通道号
2、MD20050 设定机床所用几何轴序号,几何轴组成笛卡尔坐标系的轴 如车床的为20050【0】=1 20050【1】=0 20050【2】=2
3、MD20060 对应20050 分别为X, ,Z
4、MD20070 设定此机床存在的轴的轴序号
5、MD20080 设定通道内该机床编程用的轴名 和MD20070是对应的