回复:各位老师 怎样把840D的光栅尺屏蔽 改为半闭环的

陈廷鹏

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    270
  • 精华

    0
  • 被关注

    31

论坛等级:侠士

注册时间:2008-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-14 08:37:21

10楼

DB3*DBX1.6这个屏蔽掉,然后再系统里边 30200=1, 编码器个数。 31040=0 电机后边编码器作为测量系统。31020[2]=31020[1] 光栅尺栅距。这些与第二编码器有关的参数改了就可以了