回复:请教使用CP341实现Modbus RTU通信的一些问题。

子灵

  • 帖子

    71
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2009-02-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-14 09:17:59

1楼

1.在发送块中提供了DB管脚,管脚需要填写DB块的编号,DB块的起始地址,还有个数,“01030004”指的是1号从站,功能码是03,起始地址是0,个数是4个。DB4和DB5是接收不同从站的数据,是在接收块中用到的,用变量来表示,什么条件下变量为4,什么条件下变量为5.MODBUS主站 读数据是先给从站发送地址,还有功能码,从站响应后,给主站发送数据,主站接收数据
2.发送是通过上升沿触发的