发布于 2010-12-14 10:45:04
6楼
这个问题确实有点怪,你说是同步带,他也在同步带上做过标志。那说明这一块没问题,如果说数据有问题,那边有同样的一台,数据灌进去还是这样。
反向间隙,也打过表,丝杠打滑也检测过,你为什么不过两边系统换一下,试一下,就能确认是哪儿的问题了吗?如果不出现问题,说明是系统的是,在保修内做一个保修,不再保修就修一下。如果还是那样,那就可以确认系统这一块肯定没问题,那你找驱动,电机, 逐一排除。最后不就给客户一个准确的回答了吗?
敏而好学,不耻下问
有朋友自远方来,不亦乐乎。
数控技术群92469139