发布于 2010-12-14 16:40:32
2楼
可以使用FC125,但是它监测的DP通讯故障类型不细,只有某从站通讯断等大方向
上的故障信息,如果想要得到较为详细的故障信息可以调用FB125,这两个块可以
在下载中心找到,复制到你的程序中就可用.需要注意的是需要在OB1,OB82,OB86
三个组织块内调用功能块FB125,请查阅FB125的帮助文档哪些字节代表什么故障
信息都有注释,你需要将这些字节检索,整理后和wincc画面上的变量进行连接,
在wincc中对故障类型进行翻译显示.这样当DP从站报故障时wincc中就会显示较
为详尽的故障信息了,本人最近在做一个DP通讯诊断系统.希望能够为设备故障
处理提供帮助.