小容量电机是大批量生产的普通电机。可以直接在网上搜索该厂网址,查阅电机参数。JB/T8680-93
大容量电机都是定制、按订单生产的,直接打电话给厂家技术部门索要参数。
快速调试用不上什么固定频率设置,就按你能启动的方式设置(如:BOP、MOP)。全部调试好再去设置你实际的应用。
用BOP做调试的启动命令时,完成会自动停机,但是:你还要按一下停止(OFF)按钮。
P1910是静态识别。
P0320=r0029(运行记录数值)/P0305*100%,何况也写不进去〉99%的数值呀?何来560%?
总之,出现F0041就是说,电机参数给的不合理,或者外部接线有问题,或者电机本身是有质量问题、是坏的。