回复:M440的矢量控制的速度控制

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37007
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-12-14 20:35:02

40楼

quote:以下是引用随风无在2010-12-14 19:16:59的发言:
我是用BOP调试的P320是最大到99%,但不是说320可以设为305的吗?额定电流是5.6A,%值不是560%吗?那电机P320只有在静态识别的时候才可以自动改吗?
谢谢,还有我用PID的固定频率设定,起动后查看R2294没有输出。而R2273有值40HZ,这是怎么回事,谢谢
唉呀,怎么能这么设置呢,真无语了。
P320应该是额定电流P305的%,怎么理解呢?那就是r331/P305=P320。怎么可以搞成P320=560呢?
感觉阅读能力问题。
我是你的朋友