quote:以下是引用kdrjl在2010-12-15 20:54:58的发言:“变频器输入是脉冲电流”?这么讲是笔误了?还是就这么认为的?变频器输入的是电网提供的电源,怎么可能是脉冲电流?
使用二极管桥式整流的变频器取用电网的电流还真是脉动的(也可以称为脉冲)。因为只有电网电压超过直流母线电压的那一小段,对直流母线充电,有充电电流。
这一瞬态的(脉动的)电流根据负载情况,可能会很大,甚至远远超过额定电流。但是,我们使用的测量电表(不管是电流表还是电度表)只能得到有效值(指针式)或平均值(数字式)。
对于电缆来说,也不需要考虑这个瞬时值,只需考虑有效值即可。