这要看你用的什么PLC、和PLC通讯用的什么通讯方式了
使用支持PLC的OPC服务器,VB可以编写OPC客户端通过OPC服务器访问PLC
如果是S7-200PLC通过PPI电缆或RS232转485接口,可以自由口通讯方式自定串口协议,也可以用ModbusRTU协议(其实是自由口通讯的一种),也可用PPI协议(不过你要对PPI协议了解,这种PLC侧无需编程),用西门子的Prodave组件也可以
如果是S7-300/400,PLC配串口通讯板和PC通讯需要自编程,同样也可以使用Prodave组件,如果PLC有以太网模块,也可以组态连接和VB进行TCP/IP通讯