2个原因,
第一:变频器改变输出频率需要时间,如果再加上PID运算时间就更长,还要看PID参数设置。
第二:变频器在50Hz运行时,参数设置的不同,特别是用节能运转功能时,输出功率没有工频高;另外如果现场电网电压高,变频器打开AVR功能,输出功率也会比工频低。就是没有以上因素,变频器也有压降,于工频略微有所区别。
解决办法:如果现场变频器输出电流不大,参数设置没有问题,看适当提高变频器输出频率,比如到55Hz。