quote:以下是引用sqzth在2010-12-15 22:56:37的发言:
quote:以下是引用123new在2010-12-15 19:30:28的发言:
今天换了个新PLC CPU,在下程序的时候,提示通讯率不对,因为我用的是MPI的,以前都是设成1.5M但这次1.5却无法建立通讯,后来我改成了187.5KB正常了,等程序下进去后又无法通讯了,再改成1.5M又可以正常通讯了,谁能说一下这是怎么回事啊?再就是下载程序之后,提示是否下载系统数据?点是还是不是啊?


你的这个现象很正常,现分析如下
1 新的CPU 默认的通信速率是187.5Kbps 因此你设置为1.5Mbps 和CPU的通信速率不匹配,因此无法下载;
2那么为哈下载之后,以187.5Kbps 的通信速率又无法与CPU 通信了呢;
这个是因为你下载了硬件组态,在此硬件组态里面你组态了CPU 的通信速率为1.5Mbps ;也就是说现在你CPU 的通信速率已经不再是默认的187.5Kbps ,
而是1.5Mbps ;因此也只有设置成为1.5Mbps 才能正常通信;