回复:200的向导做的PID有没有手自动无扰切换的功能?

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-16 10:17:29

4楼

quote:以下是引用天涯飘泊客在2010-12-16 08:58:17的发言:
另外,进程变量和设定值必须在0.0至1.0范围内吗?帮助里是这么说的。


那是指PID指令,不是向导生成的PID调节网络。
向导生成时进程变量及设定值的区间可以选择(根据工程量量程或0-100%都是不错的选择,用起来都很方便)
我们使用时感觉手动转自动时无扰动,而自动转手动则存在扰动。
解决办法是在转手动时将当前输出值传送给手动设定值,就实现了无扰动。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!