类似的问题我也遇到过:
1。 一个ET200分布式IO控制箱里接入2个子工艺段的ET200M,共用一个接地;
2。2个不同的ET200M分别于不同的PLC通讯,且PLC通讯不上。
3。后发现2个不同的PLC的接地没有连在一起,因此存在电位差。后将接地连接在一起,问题解决。