quote:以下是引用zhangli0在2010-12-15 12:24:26的发言:
你的这个用串级控制好了,主pid的控制是温度,副pid控制湿度。
串级控制适合用在多冷源热源的恒温恒湿控制,楼主只有一个盘管用不了串级控制。
串级控制:比如现场要大范围调温时,一个盘管控制精度达不到,就可以用2个或以上的小盘管控制,PID0控制水阀1、PID1控制水阀2.....
当PID0全开温度仍然不能达到要求时,开始投入PID1控制水阀2接力控温.....
至于你为什么说"主pid的控制是温度,副pid控制湿度"咱觉得很奇怪。