写一个给你参考一下,
开机150MS后向modbus仪表发送vb101开始的数据(可在数据块里赋值),在INT0里发送,发送结束立即接收,将数据存放在VB200开始的表里,在INT1里执行接收(校验程序需要另外写),接收结束170MS后向组态软件发送数据,发送完成250MS后再联系modbus仪表,这样循环。

Network 1
LD SM0.1
CALL SBR0

SBR_0:
Network 1
LD SM0.1
MOVB 9, SMB30
MOVB 16#9C, SMB87
MOVW +80, SMW92
MOVW +0, SMW90
MOVB 40, SMB94
ENI
Network 2
LD SM0.1
MOVB 150, SMB34
ATCH INT0, 10

INT_0:
LD SM0.0
DTCH 10
ATCH INT1, 9
XMT VB100, 0

INT_1:
LD SM0.0
RCV VB200, 0
MOVB 250, SMB34
ATCH INT2, 10

INT_2:
LD SM0.0
DTCH 10
ATCH INT3, 9
XMT VB300, 0

INT_3:
LD SM0.0
MOVB 250, SMB34
ATCH INT0, 10