三台S7-200通讯应该不会有问题,不知道你具体是怎么做的,能说的详细一些吗?
1.每台PLC所需要的数据量和通讯站;
2.PLC中通讯处理时间的设置(根据数据量多少);
3.通讯出错处理情况,处理不好会使通讯过程中断(PLC不报错);
4.阻塞.
5.如果数据量较大建议怎编程序,不要使用网络读写指令,很容易出错.
如果你是使用网络读写指令通讯,建议使用一个令牌,只有得到令牌的PLC可以以主站方式和其它PLC通讯,注意只使用一种指令,要么是全读,要么是全写,完成后令牌传给下一台PLC.当然通讯周期会变长,一般会达到三台PLC总执行时间的两倍以上.