12楼

原理上有可能实现连接。485网络是主站主动广播报文,从站自我识别应答,只要modbus设备和普通485设备能正确识别自己的报文,而且又不会误解其他的报文引发不应有的应答,两种设备共存是可以的。关键看两个因素:
1,modbus报文与普通485的报文的组成;
2,modbus没有特征报文头,modbus设备是依据报文之前的静默时间长度来识别报文的到来和开始。一旦报文码值类似这也是容易引起设备通讯时误解误答。

只有试验验证才有可行性答案。