程序代码有问题,预置值自然更改不了了。
PLC启动运行时,预置值被设置为8000。当计数值达到8000时,中断程序INT0被执行。
下面分析一下INT0的代码执行情况:
首先,SMD42的值等于8000,网络2的条件接通,将5000写入SMD42。网络2执行完成后,SMD42的值变为8000。
然后再执行网络3,由于网络2中的赋值,SMD42的值变为5000,网络3的执行条件也满足了,后面的代码被执行,SMD42的值又被重新写成了8000。
再执行修改预置值指令,修改后的预置值还是8000。
修改执行条件,使网络2中的指令执行后,网络3中的指令不会被执行,就能得到正确结果了。