唉,我这个项目完全是CP340,800多块

什么直流屏CDT协议、103规约、UPS的协议都搞遍了
相比之下,Modbus算简单的了

2点:
1,处理好发送和接收的握手,发送完成才接收,接收完成触发发送
2,把接收缓冲区的帧保存数设为1,取消阻止覆盖,每次把最新一帧送给CPU

这样就没多大问题了
下载中心有个CP340轮询的文档可以参考一下。