这个问题首先要从负载特性谈起:
风机、水泵属于典型的降转矩负载,即频率越低,电机的输出转矩越低。
再简单的说一下矢量和VF控制的一些特点做一下铺垫,
矢量控制能够很好的控制电机,将电机的性能完美的发挥出来;
VF控制通常是按固定的压频比来输出,电压和频率始终保持一定
的比例(不考虑补偿)。
此时VF控制有一个最大的问题,频率越低,输出转矩越低,
但用在风机、水泵上却变成了最大的优点,随着输出转矩的降低,
变频器的输出电流也会适当降低。
也就是说,在相同的频率,特别是中低频率段,因为VF控制
会降低输出转矩,就会带来输出电流降低的好处。
而此时,矢量控制还使电机保持了一个恒定的转矩,使在相同的输出
频率下,VF控制的电流比矢量的小,自然就比矢量节能效果更好了。
变频器的自动节能运转,利用的原理就是在轻负载时,
降低变频器的输出电压,使电机工作在最佳磁场下,
从而提高电机的效率来提高节电率。