转:huazai0822 发表时间:2010-6-5 15:33:00  

折磨了我很长时间的一个问题,写出来供大家参考一下(关于用EXCEL导入导出WINCC变量的问题)
一直想用wincc 6.2 SP2 configuration tools从wincc项目导变量到excel里面,可是每次在EXCEL里都会出来用excel连wincc项目时失败,提示是一个vb的对话框:隐含模块中的编译错误:CReadProgressDlg,确认后CCExcelTools报运行时错误440.
上网查找资料,系统重装了N回,问题依然如故,后来终于找到了问题所在:
毛病出在微软的补丁上:KB960715。
这个问题在WINCC7.0 SP1上已经解决了,还在用WINCC6.2的朋友可以用如下方法解决:
在“控制面板”-“添加删除程序里”,点选上面的“显示更新”,找到KB960715,然后卸载它,然后卸载configuration tools,再重新安装一遍,哈哈,问题解决了。