检查接线,建议用三线制或四线制,用两线制,导线的电阻会不会被计算进去?
用SIPROM T软件连上去,看看参数设定是不是正确。对于PT100,输入100欧姆,只能代表0摄氏度,不能说明就是4mA啊?
线性度是好的,有固定偏差,应该不是模块本身的问题。