多谢楼上的解答,现在问题查出来了,因为我们买的全部是带DP通讯的变频器,厂家接线的时候把变频器带接线端子的那块板拆下来了,安装的时候没有装,直接将DP通讯的面板装上去了,中间少了一块连接板,所以上电后变频器什么反应也没有,由于我们也是第一次用西门子变频器,也不知道中间少了块板,导致出现这种乌龙事件,现在已经联系厂家把接线板发过来了。