quote:以下是引用yanxiao在2010-12-20 23:38:00的发言:
支持 芳季 的说法。
沿指令,用“前一次扫描周期”和“本次扫描周期”的说法有局限性的。不管在主程序或子程序里,用“前一次执行时”和“本次执行时”比较出边沿才是全面的。
我只是编了,没有试验。从道理上看似乎可行,编译也没问题。
看了芳侠的跟帖,我把程序下到了PLC试验,果然后一个子程序不再计时(累加)。
甚至不用沿指令,用了一个局部变量L9.0代替沿指令,依然不行。
由此看出:只有验证之后的结论才可以相信。
感谢芳侠、Y斑竹的指导!
把计数计时指令放在子程序外面才能按要求正常工作。