回复:331模拟量输入模块的电流输入的问题

北方学人

  • 帖子

    65
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-03-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-21 09:19:35

8楼

给你一个解决问题的思路,希望对你有帮助:
1,首先检查硬件组态中你的选择是2线制4-20ma,
2,此项无误请检查程序中你用的通道号和模块实际使用的通道号,即地址是一致的,
3,检查量程卡的设置,
4,上述三项保证正确后,请检查温度传感器接入的通道是要求的通道,并接入的极性是正确的。
5,如无误,把万用表串入这个回路中,检查回路中的电流,应该在4-20ma之内,高于20ma或低于4ma都是不对的,那就请检查传感器吧。
6,对于智能型的传感器,一般有3个接线端子,其中一个是公共端子,一个是电流输入端子,另一个是现场手持调整器的端子,一但此处接线错了,输入肯定不正常。
仅供参考
好好学习,天天向上