回复:runtime大侠请指点下,在摘掉模块后,测触发脚波形!

veich

  • 帖子

    1010
  • 精华

    18
  • 被关注

    40

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-22 15:38:52

2楼

摘掉模块后运行,因驱动检测VCE电压部分会检测到
高电压而报故障。
需要将VCE保护短接,类似模块导通状态。
比如:上桥导通时,P对输出是短接状态。
电路如何短接,用文字还真不好说。
楼主琢磨一下。