回复:S120电机模块RDY亮红灯

Soar

  • 帖子

    124
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2007-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-22 19:00:19

1楼

没人吱声??????
继续:经查看S120大全,发现F30021是接地故障,F30005是过载故障!
1.对该模块的电机和电缆进行绝缘测试->摇表值大于500!OK。
2.检查机械原件,没有卡的地方->OK
3.停电重启,发现故障依旧!
4.初步判断该模块损坏,
5.更换该电机模块,报警消除!
6.运行正常。继续观察其运行状况!