发布于 2010-12-23 07:45:06
4楼
“但是由于阀门在50s后才会改变浓度检测值”这句没有理解,浓度检测不是实时检测的吗?难道是阀门动作后50s才会影响你的浓度测量?如果是这样解决问的方法是:
1、增加一个浓度测量设备在阀门后不远处(信号为浓度1),然后采用串级来控制你实际测量的浓度(浓度0),主回路控制浓度0,设定值是目标控制值,付回路控制浓度1,设定值是主回路的输出值,付回路的输出控制阀门。
2、增加微分作用,但是这样的控制阀门还是会震荡,影响阀门的使用寿命。
方法1是最好的,但是要增加设备费用。
活到老,学到老!为了生活学习吧!