回复:PID在稳定运行很长一段时间后,发生剧烈震荡,为什么

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-23 08:38:55

5楼

根据你的描述,基本可以确定是P、I、D参数问题。
在你的蒸汽管路上有阀门、过滤器等等。近些天有人动过阀门、或者清洗过过滤器。
由于系统的流动能力跟以前相比发生了较大变化,使得原来可用的PID值变得跟目前的系统不能匹配,进而产生无休止的震荡。
我的建议:将P减小一半,I增加4倍,D减小一半,再看能不能稳住。先让它稳定下来再去摸索控制速度、控制精度都合适的参数。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!