回复:TH100使用过程问题

大名丁丁

  • 帖子

    1901
  • 精华

    24
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-23 08:50:13

3楼

quote:以下是引用djf0115在2010-12-20 20:24:24的发言:
4线制 接法,SIPROM T软件暂时没有,有软件中文说明书的发个,谢谢?
再次测量100欧姆时是4.39ma,138.5欧姆时是20.47ma,0~100摄氏度,4~20吗的温变,100欧姆时应该就是4ma吧!这种应该没有问题的,TH100温变全新没有打开过,手里有100多个全部是这样,我也不知道问题出在哪里,要说偏差也太大了,我想西门子不会做的这么差的!望多多帮助!


你联系下西门子服务中心,寄一个过去,让他们帮忙检查下看看。我还是相信不太可能这么大面积的偏差,这不是西门子的风格啊。100欧姆对应的是0C,不一定是4mA,除非4mA设置为0C。