回复:人机里报警做法

半截蜡烛

  • 帖子

    273
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:游侠

注册时间:2008-08-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-23 10:18:49

3楼

在PLC程序里编程当RET_VAL端的数值不等于零时触发一个报警消息位,在这条消息里你插入这个变量即可在消息里显示出错代码。
还可以根据不同的出错代码显示不同的出错消息(触发不同的消息位),就是代码的中文解释部分写进消息内容,这样更直观。
以上是我的设想,没使用过SFC14,觉得完成你这个功能应当不是什么很难的事。
请注意参考帮助的最后一条:请参见使用输出参数RET_VAL判断故障