大家好:
故障:有两个DP从站一直报 MOUDULE OK。
1.由该提示故障定位为两个PROFIBUS网段的末端DP,由于机器运行多年,那两个从站又处于人很难接近位置,终端电阻位置不可能被改动。
2.这两个从站的所处网段的另一端是分别是光纤链路模块OLM,测量各自网段电压CH2,CH3分别为113MV,594MV,都处于正常水平线。
3.出现该故障的从站相邻从站都是文本显示器TD17,一个损坏,另一个出现组态内容掉了义部分。现把他们都脱离总线。但故障依旧。
4.出现该故障之前机器总电源曾经断开过2个小时左右。
有此解决经验的,请不吝赐教。