quote:以下是引用拉斐尔奇诺在2010-12-22 11:19:20的发言:
24VDC的一款小型继电器,其触点最小负载为100毫安,电压为12VDC
我现在通过触点的电流为10毫安,电压为5VDC,之后发现这个继电器的触点经常损坏,不知是何原因?
之后选用了另一款满足触点最小负载的就没有任何问题。
望大家多多指导,谢谢。
当初的选型有问题,因为继电器的最小触点电压已经说明是12V了,你还用5V的电压去过这个触点,当然造成电压损失过大了。电压等级从一个方面说明了接触电阻的大小,向你这样的小电流微电压最好选用镀银触点,接触电阻比较小,对你的电压衰减小。