quote:以下是引用无心打扰在2010-12-23 15:34:14的发言:
前面说的是,如果可以把modbus通信源码公开的话一方面可以学习,另外,现有的库是不支持广播命令的,在有些场合广播的使用可以在很大程度上减轻程序量,以及系统复杂度。

主站库SLAVE=0即为广播方式,只有写功能支持广播方式。
但有的设备广播地址不是0,实际上也没关系,可以直接输入广播地址(字节)。