我们遇到过一个改造项目(别人做完了的项目,但是因为长期调试不成功,找到我们说,可以全部推翻重新设计)。
因为元器件不多,所以他们把PLC、触摸屏、变频器、变送器等等均装在一个柜子上。调试发现只要水泵变频器一开,其他压力、流量、温度基本都乱套了。
后来按照新思路重新做了设计,把原来的调节仪、显示表全部拆了,用PLC+模拟量模块+触摸屏组成测量调节系统。单独配一个小柜子装变频器,还在变频器进线端两台共用了一个进线电抗器,把变频柜装到了水泵边上。问题解决了。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!