发布于 2010-12-24 10:24:47
37楼
happy Julia 这是不能的。《西门子 S7-200·LOGO!·SITOP 参考》里说的很清楚
1 问:已知一个通信对象需要字符(字节)传送格式有两个停止位,S7-200是否支持?
答:字符格式是由最基础的硬件(芯片)决定的;S7-200使用的芯片不支持上述格式。
2 S7-200 CPU上的通信口在电气上是标准的RS-485半双工串行通信口。此串行字符通信的格式可以包括:
一个起始位
7或8位字符(数据字节)
一个奇/偶校验位,或者没有校验位
一个停止位
《西门子 S7-200·LOGO!·SITOP 参考》下载地址:
到下载中心 http://www.ad.siemens.com.cn/download/
文档编号:A0136
文档类型:应用文档
文档中文标题:《西门子 S7-200·LOGO!·SITOP 参考》V0.93版
日期:2009/1/8
大小:5.68MB