quote:以下是引用Soar在2010-12-23 09:26:18的发言:
学习了!!!!!!!!
我的是书本型的,型号6SL3120-1TE23-0AA3,
我已经打开相应的电机模块,发现功率板上的有一个100A的快熔烧了,
我想问怎样判断其他回路没问题!
其实你的问题已经找到了,其他回路没问题,对于书本性你这种小模块,西门子一般是不修理的,只能更换。但不休并不代表不能修,厂家不休的就需要我们自己去处理。你可以再把修好的模块直接带电机试一下。这是我们判断的最好办法。
你的模块在报F30021和F30005前,是不是单独报过F30021,复位还能开启,然后一会又报F30021,但开几次就两个都报了。一般书本型模块出现此故障都会这样。以上只是经验只供参考。