自由口通讯确实挺强大的,
我做通讯主站的使用经验是,
首先要做好自由口的定义,用SMB30/SMB130;此时除了定义波特率、奇偶校验外,
还要注意,如果要接受从站的反馈信息,最好定义接受为中断接受。否则
有可能造成接受不到从站的返回信息。
注意通讯时序,要一帧一帧的发送,每一帧间隔时间要大于最小间隔时间,
还要注意从机回复的时间也要计算在内。
不能同时多条指令一起发送,整个体系就乱了。
另外如果通讯出错,是所有人最头疼的问题,
我的解决方法是,如果编程上已经不知道自己哪里错了,
就用串口调试软件,将电脑的232转换为485,监控自由通讯口发送和接收、
的信息,很快就可以知道问题点了。
知足常乐!!!