quote:以下是引用OLDBEAR在2010-12-23 20:41:32的发言:
自由口通信,我曾经犯过一个错误:在一个串口用于自由口之后,想继续用它和PC通信,就被告知不能进行。当时误以为是PLC坏了。幸亏当时没有把PLC扔掉。后来才明白是该口被“封锁”了,不能用于与STEP7-MicroWIN的通讯,只要解开这个口就可以了。
可以用SM0.7来解决这个问题,先看看手册上SM0.7的解释:
SM0.7 该位表示“模式”开关的当前位置(关闭 =“终止”位置,打开 =“运行”位置)。开关位于RUN(运行)位置时,您可以使用该位启用自由口模式,可使用转换至“终止”位置的方法重新启用带PC/编程设备的正常通讯。
以上用程序表示就是:
LD SM0.7
EU
O SM0.1
MOVB 16#09, SMB30
LD SM0.7
ED
MOVB 16#08, SMB30
程序摘自《深入浅出西门子S7-200 PLC》
不管SM0.7等于1还是等于0,程序都不会停止,这样就可以通过被自由口占用的通讯口来调试程序。