发布于 2010-12-25 21:55:59
1楼
你的系统可以用两个PID回路进行控制,加热回路和制冷回路。
我所知的制冷量调整很难做到比例式,就是现在的变频制冷也不能精确控制;另外还有个问题是,加热丝是开关方式工作还是比例调节方式工作?如果不是比例调节,那就直接用比较法启停,没必要用PID了。
高精度(±0.2℃以内)控温方案一般是制冷系统作为粗调,分级控制,加热系统作为细调,PID比例控制。制冷、加热同时工作。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!