回复:PID在稳定运行很长一段时间后,发生剧烈震荡,为什么

kkz

  • 帖子

    252
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2007-01-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-12-26 17:33:43

20楼

可是现象是压力从较大的值向较小的值方向调节。也就是之前是用0.08MP的设定值进行PID调节,当这个调节结束后,再用0.04MPa进行PID调节,恰恰是在0.08MPa结束后向0.04MPa调节时发生这种现象的。如果是蒸汽流量大时堵塞物堵塞了管道,为什么在蒸汽大时的PID调节又正常呢?